消防设计时通风专业提供多种阀门,有排烟防火阀、防烟防火阀、电动防火阀、70度防火阀、280度防火阀、远控送风口,这些都需要消防联动吗?电源是用消防系统的电源吗?哪些阀门火灾时要关闭,哪些要打开?
消防设计时通风专业提供多种阀门,有排烟防火阀、防烟防火阀、电动防火阀、70度防火阀、280度防火阀、远控送风口,这些都需要消防联动吗?电源是用消防系统的电源吗?哪些阀门火灾时要关闭,哪些要打开?
2楼
哪位大师讲一讲各种阀门的作用
回复
3楼
以前做了不少设计,都没有认真考虑,虽然工程都竣工验收了,也没出什么事,但我现在特想弄懂这些东西,不算太晚吧,请大家赐教。
回复
4楼
quote]以下是引用qy313在2005-07-27 09:24:00.0发表的内容:
消防设计时通风专业提供多种阀门,有排烟防火阀、防烟防火阀、电动防火阀、70度防火阀、280度防火阀、远控送风口,这些都需要消防联动吗?电源是用消防系统的电源吗?哪些阀门火灾时要关闭,哪些要打开?
排烟防火阀是用280度防火阀,防烟防火阀采用70度防火阀,280度防火阀需要消防电源,阀门平时开启,失火到一定温度关闭,同时关闭和阀门连锁的风机,阀门可以远程启动或现场开启。远控送风口和排烟口根据系统确定,如果和平时系统结合使用,如车库,不需要失火时再开启,如果仅为消防用,需要消防中心控制,和风机一起开启。
回复
5楼
楼上是行家,说的很详细,建议斑竹给加点分鼓励鼓励了
回复
6楼
建议看今年的新版消防图籍。。。。。。。。。。。。。。。
回复