7层厂房,框架结构施工图
readingme
readingme Lv.3
2010年01月30日 21:11:58
来自于工地图片
只看楼主

:) 请各位多多指教[ 本帖最后由 readingme 于 2010-1-30 21:18 编辑 ]

:) 请各位多多指教

[ 本帖最后由 readingme 于 2010-1-30 21:18 编辑 ]

20100120014.jpg


20100120015.jpg


20100120016.jpg


20100120017.jpg


20100120018.jpg


20100120019.jpg


20100120020.jpg


20100120021.jpg


20100120022.jpg


20100120023.jpg


20100120024.jpg


20100120011.jpg


20100120012.jpg


20100120013.jpg

免费打赏
luoluo0422
2010年02月03日 10:28:42
22楼
这是基础啊,基础梁好多设计都不加密的
回复
thxuzhen
2010年02月03日 10:48:06
23楼
从照片看,承台钢筋的锚固应该是不够的,规范规定,承台钢筋锚固是从桩内边开始算,到承台边如果不够就向上弯。假设桩是400的,那桩边到承台边也就400左右吧,承台钢筋从图上看估计是20或者22的,假设建筑抗震等级为不抗震,承台混凝土C30,那钢筋锚固长度应该是20*29=580,锚固长度明显不够。我假设的已经是最低的,如果抗震等级提高或者钢筋加大,锚固长度更长!
不知各位大师的意见如何?

[ 本帖最后由 thxuzhen 于 2010-2-3 10:49 编辑 ]
回复
thxuzhen
2010年02月03日 10:50:54
24楼
如果是我们设计的,这样的承台施工我们是坚决让他们整改的!呵呵
回复
chenquan2003ch
2010年02月03日 18:42:26
25楼
管桩填芯钢筋没有弯、箍筋也没有加密、局部承台网片筋保护层扣多了哦
回复
ye_chenchen
2010年02月03日 20:08:47
26楼
这应该是预制管桩吧
回复
peter10086
2010年02月03日 21:35:32
27楼
楼主发的这个真是太好了,目前还是新手,非常需要这些资料!!! 哈哈 谢过了
回复
freephoto
2010年02月03日 22:25:00
28楼
七层就是高层了?你没有看过建筑规范?
回复
shangping_chen
2010年02月04日 08:24:43
29楼

单按层数,这个不算高层,如果高度超过28米或多余10层(包括),就是高层了
回复
shangping_chen
2010年02月04日 08:26:59
30楼

是的,我感觉也是,看见箍筋加密区间距只有15到20公分左右,而且没有加密区,有些担心设计怎么做的,楼主的工程是在抗震区的话就不满足规范了
回复
caiwenyong
2010年02月04日 10:35:49
31楼
如果的每张图片上增加点说明那就更好了,不过还是谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开