22楼
这是基础啊,基础梁好多设计都不加密的
回复
23楼
从照片看,承台钢筋的锚固应该是不够的,规范规定,承台钢筋锚固是从桩内边开始算,到承台边如果不够就向上弯。假设桩是400的,那桩边到承台边也就400左右吧,承台钢筋从图上看估计是20或者22的,假设建筑抗震等级为不抗震,承台混凝土C30,那钢筋锚固长度应该是20*29=580,锚固长度明显不够。我假设的已经是最低的,如果抗震等级提高或者钢筋加大,锚固长度更长!
不知各位大师的意见如何?
[
本帖最后由 thxuzhen 于 2010-2-3 10:49 编辑 ]
回复
24楼
如果是我们设计的,这样的承台施工我们是坚决让他们整改的!呵呵
回复
25楼
管桩填芯钢筋没有弯、箍筋也没有加密、局部承台网片筋保护层扣多了哦
回复
26楼
这应该是预制管桩吧
回复
27楼
楼主发的这个真是太好了,目前还是新手,非常需要这些资料!!! 哈哈 谢过了
回复
28楼
七层就是高层了?你没有看过建筑规范?
回复
29楼
单按层数,这个不算高层,如果高度超过28米或多余10层(包括),就是高层了
回复
30楼
是的,我感觉也是,看见箍筋加密区间距只有15到20公分左右,而且没有加密区,有些担心设计怎么做的,楼主的工程是在抗震区的话就不满足规范了
回复
31楼
如果的每张图片上增加点说明那就更好了,不过还是谢谢楼主的分享