7层厂房,框架结构施工图
readingme
readingme Lv.3
2010年01月30日 21:11:58
来自于工地图片
只看楼主

:) 请各位多多指教[ 本帖最后由 readingme 于 2010-1-30 21:18 编辑 ]

:) 请各位多多指教

[ 本帖最后由 readingme 于 2010-1-30 21:18 编辑 ]

20100120014.jpg


20100120015.jpg


20100120016.jpg


20100120017.jpg


20100120018.jpg


20100120019.jpg


20100120020.jpg


20100120021.jpg


20100120022.jpg


20100120023.jpg


20100120024.jpg


20100120011.jpg


20100120012.jpg


20100120013.jpg

免费打赏
zcygq
2010年02月06日 12:11:10
42楼
承台钢筋没有满足《桩规》4.2.3
回复
竹居士
2010年02月06日 19:48:44
43楼
柱子箍筋用的是带肋钢筋,不如用一级钢代换,从受力和材料性能上看:箍筋主要抗剪,带肋钢筋更具冷脆性能(好像有最新的四级钢用于箍筋,但造价要高),不如用一级钢,受力性能更好,且造价也要低!希望做设计的朋友们注意哦!
回复
hcw_831
2010年02月06日 20:55:18
44楼
梁筋扎得不错,很方正.
回复
liuling3541
2010年02月06日 21:23:57
45楼
不抗震?
回复
hanhan918
2010年02月07日 09:41:07
46楼
桩怎么没在承台上啊
回复
fineboy99
2010年02月07日 21:29:11
47楼
拉筋数量严重不足,没有达到隔一拉一。
有的箍筋未做135度的弯钩。
不过观感还是不错的了,能做到这样已经很不容易了 呵呵
回复
喻栋
2010年02月07日 21:52:59
48楼
总体看钢筋绑扎的不错,但是加密区间好像没看到,还有桩头承台清理不干净,不知道桩的钢筋锚固长度直锚够吗
回复
yj19861121
2010年02月08日 10:25:51
49楼
这是个基础梁的钢筋 在地下是不考虑地震的 箍筋可以不用加密
回复
hzheng50
2010年02月08日 13:40:35
50楼
要学习一下啊
回复
lianqibin
2010年02月08日 15:01:57
51楼
:lol 地梁伸入承台上的部分梁加密了也没什么作用
浪费材料
回复