地下室通风系统排风口布置是否需要考虑水力平衡问题
yuxiaohui336
2010年02月01日 12:18:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下室通风系统排风口布置是否需要考虑水力平衡问题如果考虑的话,在设计时应如何调整使不平衡率达到要求

地下室通风系统排风口布置是否需要考虑水力平衡问题
如果考虑的话,在设计时应如何调整使不平衡率达到要求
免费打赏
toplhc
2010年02月01日 12:37:31
2楼
1、需要考虑

2、加调节阀、调整风管尺寸等手段
回复
ferry
2010年02月02日 15:15:14
3楼
应精细设计计算,支干管适当设置调节阀无可非议,但所有风口逐一设置调节阀则过分了。目前这种设计还不少,从职业荣誉角度出发,应坚决反对。
回复
fine_2009
2010年02月04日 14:14:22
4楼
做支管管径调节的比较少,往往都是通过阀门调节。而象地下汽车库,根本连支管都少,往往就是直接接风口,这样的也只能用阀门调整了。至于有几个能调好,很难说啊。
回复
lingxing1
2010年02月05日 08:28:22
5楼
很多情况下都是靠风口自带调节阀去调整的,做详细的计算可能不那么现实