这个问题困扰我好久了,最近终于找到了规范依据(内容如下),兴奋之余拿出来同大家一块分享,希望大家多多支持~~~!!! 双向地震作用与偶然偏心的选择 《抗震规范》GB50011和《高规》JGJ3都以强制性条文的形式强调,在抗震设计时,对质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。所谓“质量和刚度分布明显不对称、不均匀”的结构,一般是指在刚性楼板假定下,在考虑偶然偏心影响的单向水平地震作用下,楼层最大位移与平均位移之比超过位移比下限1.2较多(例如,对A级高度的高层建筑大于1.4;对B级高度的高层建筑或复杂高层建筑大于1.3)的结构。由于结构平、立面布置的多样性、复杂性,即使是对同一类型的结构,或同一结构的不同构件,大量计算分析表明,计算双向水平地震作用并考虑扭转影响与计算单向水平地震作用并考虑偶然偏心的影响相比,前者并不总是最不利的。

这个问题困扰我好久了,最近终于找到了规范依据(内容如下),兴奋之余拿出来同大家一块分享,希望大家多多支持~~~!!!
双向地震作用与偶然偏心的选择
《抗震规范》GB50011和《高规》JGJ3都以强制性条文的形式强调,在抗震设计时,对质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。所谓“质量和刚度分布明显不对称、不均匀”的结构,一般是指在刚性楼板假定下,在考虑偶然偏心影响的单向水平地震作用下,楼层最大位移与平均位移之比超过位移比下限1.2较多(例如,对A级高度的高层建筑大于1.4;对B级高度的高层建筑或复杂高层建筑大于1.3)的结构。由于结构平、立面布置的多样性、复杂性,即使是对同一类型的结构,或同一结构的不同构件,大量计算分析表明,计算双向水平地震作用并考虑扭转影响与计算单向水平地震作用并考虑偶然偏心的影响相比,前者并不总是最不利的。
所以,结构设计时,除计算双向水平地震作用并考虑扭转的影响外,宜根据《高规》第3.3.3条的规定,还应计算单向水平地震作用并考虑偶然偏心的影响,并取二者中的最不利情况进行结构设计。反过来,质量和刚度分布较对称、较均匀的高层建筑结构,仅考虑偶然偏心影响的单向地震作用就可以了。
应当指出,抗震设计时,除高层建筑外,根据《抗震规范》第5.2.3条及其条文说明,对于多层建筑,除平面规则的可通过考虑扭转耦联计算来估计水平地震作用的扭转影响外,凡属该规范第3.4.2条所指的平面不规则多层建筑,如图3.3.l-1、2、3,亦应考虑偶然偏心的影响。
免费打赏
wordsofwater
2010年02月16日 17:56:16
12楼
谢谢,难得有这种东东,谢谢了
回复
zhbq
2010年02月17日 18:18:17
13楼
非常受益
谢谢!
回复
liujian11
2010年02月18日 16:02:50
14楼
y20032301每次都抢了我的话,佩服
回复
wangyuanfu
2010年02月21日 10:40:42
15楼
你应认真学习规范
回复
df19630411
2010年05月29日 18:28:22
16楼
谢谢楼主!
回复
mandyxych
2010年05月31日 11:21:43
17楼
学习了:time: :time:
回复
boygirlboygirlai
2012年06月07日 17:45:25
18楼
非常的感谢啊。。。
回复
shengzz
2012年06月08日 17:39:05
19楼
1)什么情况下需考虑双向地震

a.对高层建筑,质量和刚度明显不均匀时应考虑双向地震,可近似看其在不考虑质量偶然偏心的情况下的层间位移比,A级>1.4,B级>1.3,则需考虑双向地震。【依据黄小坤 高规解说 2.6】

对不考虑双向地震的情况,高规规定必须考虑质量偶然偏心的效应。

b.对多层建筑,依据抗规5.1.1条及其条文说明,具体内涵可参考a。

(2)什么情况下考虑偶然偏心

a.高层建筑一定要考虑偶然偏心;

b.多层建筑不考虑偶然偏心。

(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响

影响应分为两个方面:

a. 对整体位移指标的影响,包括层间位移角、位移比。

b. 对构件内力的影响,主要影响采用何种地震作用力,比如说单向地震力,双向地震力,偶然偏心地震力。

这样回答不知道对不对?????