请教高手,现在手上的工程为一高层公寓,剪力墙结构,层高4950,共18层,甲方准备买给业主后由业主自己加层(现在好多甲方这样做来偷取容积率,呵呵),所以在公寓半层处需提前加设层间梁,但是没有板,在satwe建模计算中,如果按4950建模处理的话剪力墙及位移都算不过去(因为剪力墙较高,约束较少),但是如果建模时分层建上层间梁的话,又不敢采用强制刚性楼板假定,因为层间处没有板,所以不知道像这种情况应该怎么建模才能够使模型的位移周期等参数计算较准确??非常期待高手的专业帮助!
请教高手,现在手上的工程为一高层公寓,剪力墙结构,层高4950,共18层,甲方准备买给业主后由业主自己加层(现在好多甲方这样做来偷取容积率,呵呵),所以在公寓半层处需提前加设层间梁,但是没有板,在satwe建模计算中,如果按4950建模处理的话剪力墙及位移都算不过去(因为剪力墙较高,约束较少),但是如果建模时分层建上层间梁的话,又不敢采用强制刚性楼板假定,因为层间处没有板,所以不知道像这种情况应该怎么建模才能够使模型的位移周期等参数计算较准确??非常期待高手的专业帮助!
说的有点罗嗦,不好意思,
2楼
对啊,我也遇到这个问题了,就是一般顶层做一个loft户型,我做的时候就建了两层,中建楼板全部开大洞
回复
3楼
这样搞其他业主很同意?:hug: :hug: :hug:
回复
4楼
通常只道荷载,很多时候无法真实模拟这样的受力,一般也就直接家何在!要不很多参数就过不了了
回复
5楼
多谢了
回复
6楼
我们这边是大于5m时要乘以1.5的系数,呵呵
现在我暂时是按两层建的,咨询了专家一下,一般如果是框剪结构时(框架柱比较大)可以两层建,然后所有梁点铰接,中间开洞,荷载加在梁上,保证导荷正确的情况下,基本不考虑梁的作用,但是因为本工程是剪力墙结构的,所以梁没有点铰接,直接开大洞处理的,也没有按刚性楼板假定处理,感觉较合理
再请教一句,如果开大洞的话,是不是程序自动不按刚性楼板假定处理啊??
回复