大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。
大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。
2楼
情况说详细点啊
蓄水情况怎样,施工质量怎样
回复
3楼
感谢搂上朋友的关注。水已经蓄到最低发电水位以上了,施工质量嘛,怎么说呢,反正已经施工完的部位都通过了验收,目前漏水原因还没有定论,不能简单的说一定是施工质量不行引起,分析查找原因需要更具体一些。
回复
4楼
我干过一个砌石拱坝的,坝体灌浆和迎水面防渗后,廊道里也有水,一个是有可能顺管道边隙再一个有可能绕渗的。你那要是全是砼的话,注意裂缝!
回复
5楼
坝肩位置的话可能是有绕渗,坝体肯定是接缝有问题或是有裂缝
回复
6楼
有没有可能是接缝的问题?
回复
7楼
我认为接缝漏水的可能性更大,层面光滑,和常态混凝土不一样,那可打毛高压水冲洗后振捣质量好的话一般不会渗水。最好的检验方法是钻孔取芯看看。
回复
8楼
从你说的情况看应该是大坝的质量问题,需要灌浆处理,这方面比较厉害的大概算是华东院的,你可以联系他们,另外不知道大坝有没有灌浆?或者是灌浆质量有问题,其他的估计没有啦,因为坝身的导流底孔都漏水,说明不是接触部位的问题,要么是大坝的问题,要么是大坝分缝的问题,就是缝的灌浆的问题。
回复
9楼
学习
回复
10楼
:kiss: :kiss:
回复
11楼
分析查找原因需要更具体:) :call: :handshake
回复