高层民用建筑设计防火规范GB50045-95中的9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。但是建筑设计防火规范中GB50016-2006 11.1.3规定应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电源的持续恐怕你供电时间不应少于30min(强条)请高人解答
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95中的9.2.6
应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。
但是建筑设计防火规范中GB50016-2006 11.1.3规定
应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电源的持续恐怕你供电时间不应少于30min(强条)
请高人解答
12楼
其实不管20分钟还是30分钟,制造标准已规定90分钟,大大超过设计规范。
回复
13楼
一、按要求高的做
二、按修订规范时间离现在最近的做
回复
14楼
谢谢 顶你一下 搞点比比下东西
回复
15楼
看看民规,要求配电房等设备用房要求180分钟,审图的也提出来了,怎么实现?
消息是两本防火规范要合并了哦
回复
16楼
按高的做~
其实疏散指示 安全出口一类的~
在国内一般场所也就顶几年的用处~
当蓄电池完全失效后 那有几个地方更换的~
反正我是在我这地方很少见有更换的~ 当然 大城市大地方我就不知道了
但你也不能没有~ 往高了做~ 求个自己安心吧
回复
17楼
20min的很少见到,看别人的图纸几乎都是30min以上的了。
回复
18楼
规范编写人员所属主管单位不同,大家沟通不够,导致问题多多。
回复
19楼
按强规做不会错~
回复