断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
雨霖铃
2010年02月06日 11:43:04
102楼
回复
dwddy
2010年02月06日 12:54:44
103楼
电压数据有么,负荷性质是什么性质,有冲击负荷么?有谐波电源么?
回复
8229987
2010年02月07日 08:05:08
104楼
ABB智能断路器E2N2016PR121/P-LSIR1600 3PW事故照片,电源下进线。
回复
8229987
2010年02月07日 08:07:20
105楼
框架前面
回复
liubbc2000
2010年02月07日 13:55:04
106楼
分析得非常在理,学习了!:victory:
回复
开心老爸
2010年02月07日 14:55:06
107楼
是不是因为短路容量不够的原因啊。如果短路跳闸,开关容量不够虽然实现了跳闸,排除了故障,但开关也就损坏了
回复
result1978
2010年02月07日 16:11:13
108楼
危害很大
回复
lianweilong
2010年02月07日 16:25:12
109楼
我们公司也发生过类似的问题当时的情况是下侧有短路情况
负荷开关已经断开,但负荷开关上侧却又出现三相短路的情况 可以排除异物进入等直观上能观察到的短路情况,分析为开关断开故障电流瞬间产生操作过电压,致使上侧三相间产生弧光放电,原先400V的安全距离不能满足要求。
建议上侧开关增加相间特别是靠近开关位置增加绝缘隔板,就可避免此现象。
拉弧点基本在负荷开关进线处,我曾经见过负荷开关拉开短路电流,而负荷开关上侧弧光放电的现象。
但原因解释不了。
回复
yinshuihepan2008
2010年02月07日 18:22:27
110楼
17楼的观点是有点道理,但有没有谐波电压不应该简单的下定义,因楼主提到系统还没有投入使用,如果没有大型的能产生谐波的电气设备,就不应该是谐波电压所造成的事故,还是怀疑有短路现象
回复
德润电器
2010年02月07日 22:12:09
111楼
在安装时开关上口有金属杂质,某一点对地电器间隙变小或相间变小产生弧光引发了其它开关的相间短路,这个情况我碰过。