断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
wangxiang640
2010年02月07日 23:05:32
112楼
断路器上桩头紧固螺丝太长将断路器上桩头的绝缘层压坏,空气干燥时没有问题,谐振过电压、有灰尘或湿度大时造成绝缘击穿,引起相间短路。
回复
sxlzzdc
2010年02月08日 08:28:33
113楼
建议楼主拆开空开看看,是否在空开铜牌压接处存在对后面固定扁铁短路,也就是说压接螺丝过长,造成相间短路,很可能是空开上端,因为空开没跳!这种问题我们这10几年前见过。
回复
huhuansky
2010年02月08日 08:35:56
114楼
学习中。。。。。。。。。。。。
回复
zhanggao01030111
2010年02月08日 08:55:42
115楼
跟着讨论学习,我还是头次见着这么强悍的熔化现象。
回复
muzy123456
2010年02月08日 09:30:56
116楼

接地的可能性最大。我考虑一种原因是由于高压侧接地,导致地和低压侧的电压很高,最终导致没有负荷的开关铜排弧光短路烧毁。应该是烧毁最严重的那一路造成的。请问高压侧是TN系统吗?
回复
yaojinbei
2010年02月08日 11:46:02
117楼
j绝缘距离可能不够,系统电压过高,波动电压先引起接地放电,保护没动作,进而扩大到相间短路
回复
assssssssss
2010年02月08日 13:37:08
118楼
有没有可能是过电压造成上端子与地短路,进而造成三相短路,由事故回路波及到其他回呢?:handshake
回复
ming-n2000
2010年02月08日 13:58:53
119楼
曾经遇到过的情况,和本案例差不多:常熟CM1断路器,出线端无负载.进线端出线烧毁现象.
估计是因某种原因,造成过电压,导致相间绝缘击穿短路.
回复
一枕黄粱
2010年02月08日 14:50:30
120楼
请问楼主这事发生在什么时候,会不会是雷电波遇到开关断口造成反击引起电压超高致三相短路?
回复
xuxianjie
2010年02月08日 22:51:54
121楼


“供电环境的粉尘条件造成的”这种情况是存在的
这种可能“长时间小间隙放电造成”也是非常有道理的
还有可能是大电流尖端放电
回复