断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
lie99
2010年02月11日 01:04:29
132楼
诡异事件
等待高手分析
回复
dandan0412
2010年02月11日 09:14:00
133楼
回复
dandan0412
2010年02月11日 09:19:12
134楼
没有雷击现象
回复
lptkz
2010年02月11日 09:42:48
135楼
学习了,希望有高手给个说话。
回复
zjs3022
2010年02月11日 10:57:00
136楼
关注中,感觉解释都不是很合理@期待高手出招!:victory:
回复
jzm19900323
2010年02月11日 21:33:37
137楼
我碰上过,是开关过流造成的弧光短路
回复
chk321
2010年02月14日 00:26:22
138楼
这个问题我也遇到过了。同样的类型,不想他们想的这么复杂。。我的情况是这样,也是两个接触器烧毁的严重,只有AC两相,B相是完好无损的。。。我分析来分析去。检查了电机,没异常,再检查线路也没发现异常。。定子也查处出问题。转子也没有发现问题。最后我发现烧毁时电流是超大。很明显就是短路电流。那有断路或者 接地呢。没有查出来。后来就发现是在两个接触器切换时发生了断路以致烧毁了接触器的触头和断路器。
改造成方案。在正反转切换时两边装一个时间继电器。使得切换的时间长了0.5S钟。。这样一来试车果然没有出现问题。。解决了。
回复
lfd123
2010年02月14日 14:47:58
139楼
以前遇见过.顺间过电压.绝缘击穿.碳化.发生断路
回复
autoqc
2010年02月14日 20:50:12
140楼
应是铜排相间在过电压时击穿的,为什么开关没有安装相间隔板?
回复
江南电工
2010年02月15日 13:31:41
141楼
学习中,个人同意:有可能是铜排上的螺丝没有拧紧,造成螺丝和铜排之间持续发热,将铜排发热烧坏,主要是配电柜在运输过程中造成的分析。
回复