断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
fengyunlinzi
2010年02月03日 16:54:05
42楼
这个问题很好,我也怀疑先是弧光短路,造成系统过电压然后又造成局部绝缘距离不够的地方对地放电,之所以没跳是因为弧光短路的短路电流没有足够大,不是接触短路,不过到底是什么原因引起弧光短路还不好说,有可能是灰尘或者异物,也可能是谐震,这就要查一查有没有谐震源,比如电容,电感。
回复
yuan_sjtu
2010年02月03日 17:09:10
43楼
弧光短路引起三相相间短路?
回复
liuli13911598503
2010年02月03日 17:31:50
44楼
08年我们公司在一个水泥厂也遇到过这样的事情,也是ABB的2000A总断路器。底下带电操作电流互感器取信号,造成断路器跳闸,然而在断路器跳闸1分钟以后断路器爆炸。也是上侧母牌被融化。分析了好久,我们认为的原因是断路器跳闸后(机械机构原因,粉尘原因,无法分析)没有将触点完全分开,拉弧引起相间弧光短路造成。所以断路器上侧母牌融化,而下侧完好。也不知道是不是这个原因造成,楼主描述的有一路负荷在运行,是不是烧毁最严重的哪一路在运行,会不会是底下负荷出问题后该路断路器跳闸没有完全跳开(机械机构原因,粉尘原因,现在无法分析)弧光短路引起的。
以上为我个人分析不知道是否正确,望各位高手指点。
回复
dandan0412
2010年02月03日 18:56:31
45楼
烧毁最严重的不是带负荷工作的,应该不是负荷问题
回复
yujunzhilian
2010年02月03日 19:06:02
46楼
个人想法~~~~肯定是什么东西引起了小开关上端相间短路,为什么进线开关没跳,可能是因为短路瞬间电流值还未达到进线开关速断值(要么就是进线开关反应不灵敏了),所以最后把高压出线熔芯烧了。
回复
zsd1971
2010年02月03日 19:06:48
47楼
感觉是负荷侧发生过瞬间短路故障~~举例:我遇到过35千伏变压器,:上去一只猫高压侧短路,系统内的(不是一个站)一台35千伏断路器都给爆了!:(
回复
swedi2667
2010年02月03日 19:17:42
48楼
为啥开关没跳闸呢?
回复
elgqf睡衣
2010年02月03日 19:44:34
49楼
怀疑是谐波造成的
回复
dai4239
2010年02月03日 21:04:53
50楼
有没有可能是开关本身的问题.个人感觉ABB的东西不像说的那样好.换成施耐德的试试.
回复
lixiangdang8
2010年02月04日 09:06:36
51楼
我们厂也出现过这种情况,我们分析可能是断路器的分断能力不够,当负荷侧出现短路时断路器跳闸不能完全灭弧,弧光出来后在上端形成弧光短路,从而形成的上述现象。