断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
yufujiang010
2010年02月04日 09:49:55
52楼
接触不好,连接紧固螺栓松动,引起接触部分发热引起的。
回复
mqli2004
2010年02月04日 09:53:56
53楼
断路器上端短路的可能较大。送电前柜子未认真清扫?施工工具遗留在柜子内?请检查一下其它柜子的铜排的质量。
回复
chhwz
2010年02月04日 10:26:24
54楼
楼主这种现象跟我在1996年苏州和服厂一样,请楼主查一下变压器绝缘是否有变化,相对地放电现象确实比较严重,请问楼主在这个工程中采用的是哪家变压器。
回复
xiao86318
2010年02月04日 10:34:09
55楼

先不管什么原因,追查框架断路器为啥没动作先,是设计选型错误,还是开关拒动。事故好像有点严重,损失惨重吧
回复
gamineshow
2010年02月04日 11:14:39
56楼
没有看到熔断器嘛

曾经看过一本手册,由于谐波引起的熔断器不成功分断,会不会是这个原因
回复
wensummer1980
2010年02月04日 11:38:11
57楼
提一个看法:
有短路故障,在断路器动作瞬间,触头之间飞弧。算一下低压侧的短路电流,在看断路器分断电流是多少。看断路器是否符合。
回复
sfeiy
2010年02月04日 11:59:37
58楼
好像是左数第二个断路器进线母排与柜体框架发生电弧性短路,后又波及右侧两个断路器的进线母排。电弧性短路短路电流不大,不足以使低压总断路器短路分断,而高、低压断路器过负荷保护配合不当,造成越级跳闸。
回复
hq88864658
2010年02月04日 12:28:45
59楼
学习!!!!!!!!!!
回复
tianwei19820725
2010年02月04日 12:40:41
60楼
首先检查开关为什么没跳闸?开关是否大了?
其次再看此路电流是否超1000A?
然后再分析谐波电流等,
总之,从表面直观看,断路器大了,母排小了。但垂直母线是一定的,配电电流不能太大。
回复
xuxianjie
2010年02月04日 12:49:52
61楼


高压跳闸很正常
据我了解,低压的参数一般调的都比较大
所以高压一般会先跳
回复