如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因
总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。
[
本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]
![P1010316.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/87/16/rBBhH11IWWOAV1uTAAMQZ6XddTs729.jpg)
![P1010319.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1010330.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1010333.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1010314.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
我个人的意见:
1 接地故障导致的弧光短路
因某一相接地时接地电阻相当可观,一般可能不会导致上端开关跳闸,然后导致相间弧光短路。
2 相间有异物,最有可能的是金属性的铜铁粉等,如现场锯主金铜排等没有清扫。
3 直接金属性短路
回复
63楼
同意你的意见!
某一点接地短路,产生弧光会波及到周围的开关是吧,有没有能解释一下这一点
回复
64楼
某相发生接地故障,另外两相电压升高,绝缘被击穿,再导致弧光短路。
请问LZ,哪里有接地故障???找到什么故障原因了吗?
回复
65楼
是短路引起的
回复
66楼
你的分析错误很多,几乎没有一点分析的对:
1 “造成断路器跳闸,然而在断路器跳闸1分钟以后断路器爆炸”你这话就明显有问题,断路器在分断短路电流的时候会拉弧,然后灭弧。你确认为是“断路器爆炸”说明你不专业。
2 “我们认为的原因是断路器跳闸后(机械机构原因,粉尘原因,无法分析)没有将触点完全分开,拉弧引起相间弧光短路造成。所以断路器上侧母牌融化,而下侧完好。”这几句话说明你对断路器的内部根本不了解,大电流的断路器,不管谁家的,都是每一极一个单元,相互之间绝缘,就是没有分开,也不会造成相间弧光短路,内部根本就没有办法弧光短路。并且ABB是零飞弧的,弧光在内部就已经熄灭了。就是如果是灭弧栅口散热口有弧出来,离主母排距离很远,并且在两个不同的垂直方向,基本不会发生弧光短路。“所以断路器上侧母牌融化”而下侧完好。”这句话也说明开关已经分开,保护了下端负载,完成其保护负载任务(包括铜排)。
3“会不会是底下负荷出问题后该路断路器跳闸没有完全跳开(机械机构原因,粉尘原因,现在无法分析)弧光短路引起的。”如果把前提定为“底下负荷出问题后该路断路器跳闸没有完全跳开”上端的铜排就应该弧光短路吗?答案很显然是上端的铜排根本不会弧光短路,所以说与断路器跳不跳闸有关系,但是到底有多大?你想过吗?另外断路器跳闸唯一标准是电流,电流到了脱扣值才会跳,而不是你想象的“出来问题就跳”,如果接地故障时,接地阻抗很可观,电流很小,如果断路器没有接地保护,一般不会跳闸。
可以这么说:断路器保护的是负载,只有负载电流达到其脱扣定值才会保护动作。也就是断路器保护的是负载侧,电源侧故障基本与断路器保护没有关系。
一般分析铜排烧毁,还是要查看该处那儿烧毁最厉害,那儿最先发生故障,从而判断燃弧点。
该种情况原因:
1 该处接地故障
2 延断路器端子处有异物(特别是有金属粉的异物),在下端大电流时造成击穿(有可能是大的电流造成大的磁场,导致周围的金属粉末在移动时形成短路),从而造成弧光短路。
3 过电压造成(这种情况很少发生)
4 金属性或其它导电体造成相间短路
。
回复
67楼
1
回复
68楼
断路器保护的是负载,只有负载电流达到其脱扣定值才会保护动作。
并不是你想的下端有故障就跳闸
举例:如果接地故障时,接地阻抗很可观,电流很小,如果断路器没有接地保护,一般不会跳闸。
回复
69楼
??????????
回复
70楼
电灯泡版主,你解释的非常好,原因也想的非常周全了,应该就是其中之一。
回复
71楼
可以考虑上端头电源性质,是否为逆变器,从图片上看,每个铜排根部均有发热迹象,可以拆开断路器查看触头情况。