断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
muzy123456
2010年02月04日 17:00:38
72楼
我认为可能还是有可能是电源侧的问题。 现在电网的质量不好,谐波太多。有一次因为35kv电网不好,导致一个车间的主开关爆炸。
回复
muzy123456
2010年02月04日 17:20:34
73楼
电气知识真是汪洋大海。我感觉自己太浅薄了。
回复
胖胖
2010年02月04日 17:28:40
74楼
学习学习?
回复
kyujiangmn
2010年02月04日 18:59:39
75楼


分析得非常在理,学习了
回复
wysh
2010年02月04日 19:09:11
76楼
系统过压引起
回复
zhangjunjie_163
2010年02月04日 19:24:08
77楼
分析得非常在理,学习了
回复
yan-800
2010年02月04日 20:05:00
78楼
看看大家的意见,学习了。。。。。:)
回复
bossdyc
2010年02月04日 22:02:13
79楼
分析得非常好。学习了。
回复
danqfajia
2010年02月05日 09:36:22
80楼
看一下
回复
dandan0412
2010年02月05日 09:40:34
81楼
好久未见老万的帖子了,能否详细解释?期待........
回复

相关推荐

APP内打开