我现在又一个高层建筑地下室,下面布置了一个四百多平米的空调制冷机房,两百多平米的生活泵消防泵房、两百多平米的配电房(含高低压发电机三块),设计院说不要强排烟,请问各位大侠,到底要不要啊?
我现在又一个高层建筑地下室,下面布置了一个四百多平米的空调制冷机房,两百多平米的生活泵消防泵房、两百多平米的配电房(含高低压发电机三块),设计院说不要强排烟,请问各位大侠,到底要不要啊?
12楼
顺带问一句,机房内要做喷淋么~~~
O(∩_∩)O~,似乎扯远了~~
回复
13楼
水泵房、制冷机房、换热机房是不需要做排烟的,配电室一般做气体灭火,一定要做排风。
回复
14楼
事实是,不看规范,按当地消防局规定,很烦的
回复
15楼
水泵房、制冷机房、换热机房是不需要做排烟的,但我做平时排风,配电室一般做气体灭火,也只做排风。以前做了排风与排烟合用系统,审图的说不用做排烟
回复
16楼
学习了~~~
回复
17楼
天津的河北省的都不要做排烟,不过你做了,他们也不说什么!
回复