开关允许远操的条件?
swedi2667
swedi2667 Lv.3
2010年02月03日 08:29:32
来自于继电保护
只看楼主

大家好 有个问题请教:我院设计的400V PC电源进线开关“允许远操”有一个条件是开关必须在工作位置,但是业主认为开关应该不管在工作位置还是实验位置都应该“允许远操”,并举例说:如果要做传动实验,按我们的设计方式,开关打到实验位置,远方就不允许操作了,怎么做传动实验。我一时想不到好的理由反驳他,请问各位尤其是做调试的,各位遇到的电厂都是怎么做的?

大家好 有个问题请教:
我院设计的400V PC电源进线开关“允许远操”有一个条件是开关必须在工作位置,但是业主认为开关应该不管在工作位置还是实验位置都应该

“允许远操”,并举例说:如果要做传动实验,按我们的设计方式,开关打到实验位置,远方就不允许操作了,怎么做传动实验。我一时想不到

好的理由反驳他,请问各位尤其是做调试的,各位遇到的电厂都是怎么做的?
免费打赏
schneider_lv
2010年02月03日 12:02:47
2楼
怎么这里也有问的。我在旺点也看到了
回复
swedi2667
2010年02月03日 14:15:15
3楼
旺点那个事被人转过去的
回复
nmgbjh
2010年02月08日 10:13:36
4楼
远操在什么位置都应实现,只要打到远方位置,
回复
zyz8438
2010年02月08日 12:05:15
5楼
纯粹是各自的习惯而已!没有谁对谁错!
回复
lingxuct
2010年02月08日 16:59:49
6楼
允许远操是有条件的,现在见到的都不是全部远操。

好多电站(变电所)的远操只能在“运行与热备用”之间远操,肯定没有远操分合接地刀闸的!!!
连断路器从工作位置退到试验位置也无法远操!

全功能的远操,在断路器上应装改变断路器位置的移动电机,在接地刀闸上装电动操作机构。现在这些都是没有的,不是无人值守,是有人值守!
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 15:49:34
7楼
业主的要求是合理的,远操最好不要受运行/试验位置控制,而是要加装一个就地/远操控制切换开关。
远操一般用于改变系统的运行方式,只要断路器(开关)具有远操功能就行了,刀闸(隔离或就地)一般用于检修操作(双母线接线的切换刀闸除外),不太需要远操功能。
回复

相关推荐