断路器与隔离开关,求助
点点星光
2010年02月04日 10:25:32
来自于断路器
只看楼主

请问各位大大,低压是否也和高压一样要先断断路器后断隔离开关?还是说低压的电流比较小可以不要这么做,直接断隔离开关,比如说我总配电箱分出的电缆到各电表箱各分路电缆设置的是断路器,然后进电表箱后设置了一个总的隔离开关,那我想断电的时候必须先跑到总配电箱断开保护这根电表箱电缆的断路器然后在来断电表箱的隔离开关,还是说可以直接带负荷拉隔离开关?

请问各位大大,低压是否也和高压一样要先断断路器后断隔离开关?还是说低压的电流比较小可以不要这么做,直接断隔离开关,比如说我总配电箱分出的电缆到各电表箱各分路电缆设置的是断路器,然后进电表箱后设置了一个总的隔离开关,那我想断电的时候必须先跑到总配电箱断开保护这根电表箱电缆的断路器然后在来断电表箱的隔离开关,还是说可以直接带负荷拉隔离开关?
免费打赏
电气书生
2014年04月07日 00:02:31
32楼
现在的隔离开关都具有负荷开关的功能了,再说你把分线箱的断路器都断开,在断开总的隔离开关,基本是没有电流
回复
lw010
2014年12月22日 02:13:34
33楼
原帖由 lingxuct 于 2010-2-4 10:44 发表
隔离开关是不允许带负荷(有负载电流时)拉合的,必须先拉开断路器,才能再拉隔离开关。
合闸送电时应先合隔离开关,然后才能合断路器。

隔离开关的操作原则是,断路器在分开状态下才能操作!


为这事我特意咨询过厂家,说没问题的呀,可以带载操作,迷茫了
厂家不清楚。
回复

相关推荐

APP内打开