小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答下面是个图再问下各位前辈:这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?
电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当
总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答
下面是个图
再问下各位前辈:
这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟是初学者,还望各位前辈解答,谢谢了
![11.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C0/6F/rBBhH11GZzqAaMY8AAGLfMkA6F4857.jpg)
22楼
如果只是电缆短路,不考虑负荷侧的短路,怎么会电源侧二个断路器都会有短路电流通过?发生短路的回路上端的断路器会动作,另一回路断路器不会动作
回复
23楼
二根电缆在下面接在一起,不管哪根短路,二根电缆都有短路电流通过!
回复
24楼
顶楼上区管同志说的话!
回复
25楼
如果是外部因素导致一根电缆断了,这种情况很不容易发生吧?
回复
26楼
来学习的!!!
回复
27楼
支持25楼的说法!
二根电缆放在一起,一根被搞得都断了,另一根且还想单独使用!不可想象。
很低多没有接触实际的,富有想象力,实际中是很难出现的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-20 15:26 编辑 ]
回复
28楼
哦,我错了区管,你说得对
回复
29楼
从图上看,不是两个电缆,是两个管,其中一个是预留的。请大家指正。
回复
30楼
两条电缆并联使用多数情况是为了增加电缆导体截面(也会有其它原因),电缆的电源端与负荷端分别各设一台开关(典型接线方式)。
1、电源端分设两台开关是开关并列运行方式,只有一台开关额定参数不能满负荷足要求时才采用这样应急的方式。
2、电源端分设两台开关是双电源并列运行方式,一般不采用这种方式,大多是采用开环运行。
问题要清晰一些,把每个问题隔断清楚,有针对性才好分析。
区管、斑竹分析得都很到位,学习了!
只字片语难免有失严谨。
回复
31楼
学习了
回复