22楼
电暖气。。。。算不算安全可靠?我反正现在做的一个高压配电室,就是考虑用电暖气,留插座
回复
23楼
最近又有人在扯楼主这问题~~~~。
回复
24楼
以下是引用xishanyi在2005-07-28 13:41:37.0发表的内容:
第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
我在黄河以北的工程很多都设置的暖气,一开始不设,后来业主不愿意了.楼上说的对:有什么奇怪的?
楼主应用的好像不是电气规范?
不过,我刚刚也找到一条电气规范:在特严寒地区的配电室有电度表时,则应设采暖。(民规4.10.20)。
这个是电气规范哦!
回复
25楼
是10kV及一下变电所设计规范,规范号为GB50053-94
回复