3KW的插座回路,线用3X4的。微断整定到16好还是20的好?各位你们一般按几倍的计算电流整定,规范有要求???

3KW的插座回路,线用3X4的。微断整定到16好还是20的好?各位你们一般按几倍的计算电流整定,规范有要求???
免费打赏
zjs3022
2010年02月05日 12:55:15
12楼
三相3KW额定电流大约6A左右,保护一般取1.5~2.5倍,大约15A取16A合适:lol
回复
whjzfh000
2010年02月05日 13:12:59
13楼
16A的就够了,不过多数人们做的时候就都选成20A,30mA
回复
conglin983
2010年02月05日 13:26:52
14楼
要学习把,我记得自己熔断器有上限多少容量 下限多少。具体不知道
回复
chang.163-1
2010年02月05日 13:57:03
15楼
如果是单相插座(3000W/220V)*1.3=17.73A,建议选择选成20A,30mA。后面负荷未知,功率因数未知,选大点好。
如果是三相插座16A,30mA就可以了。

[ 本帖最后由 chang.163-1 于 2010-2-5 13:58 编辑 ]
回复
sx717
2010年02月21日 08:12:16
16楼
20A,30mA
回复
洛学
2010年02月21日 09:17:54
17楼
同意15楼的分析,负荷性质不知,是固定还是随机等等
回复
yjzll
2010年02月21日 09:25:32
18楼


这还问
单相插座 20A,30mA 3x4
三相插座16A,30mA 5x2.5
回复
lingxuct
2010年02月21日 09:45:18
19楼
个人没搞过民建,在工厂里保护开关按以下设置:2.5线用16A及以下开关,4的线开关最大不超25A,一般用20A。

分析一下,如果160A与200A之间是一个档次,差了40A(幅值较大),影响线路载流(发热);
16A与20A只差了4A,影响(发热)不是太大,在短路保护上,更是关系不大了。所以,用16和20都是可以的,不存在谁对谁不对(或欠妥),应该属于正常的可选择范围。