大跨度箱涵顶板温度荷载如何考虑
shiwenbiao
Lv.3
2005年07月27日 23:29:31
来自于
水利工程设计
+
关注
取消关注
只看楼主
本人做一23米净喹箱涵,顶板合龙温度如何考虑,请帮忙
本人做一23米净喹箱涵,顶板合龙温度如何考虑,请帮忙
免费打赏
shiwenbiao
2005年07月27日 23:35:10
2楼
两孔单孔净跨23米
回复
wang253888
2005年07月28日 09:24:25
3楼
如果在地下埋着,考虑2度就行了,我们南水北调倒虹就这样考虑,请教过专家和大学教授。
回复
shiwenbiao
2005年07月29日 22:51:36
4楼
顶板混凝土初凝时温度不会低于30度,正常运行时极端最低温度2度,这顶板温降收缩边墙受拉,这一作用如何考虑
回复