变压器顶上冒白汽(烟)怎么回事??
luyu7237863
2010年02月05日 10:28:48
来自于变压器
只看楼主

跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]

跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。
没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]
免费打赏
姜振祥
2010年02月26日 11:00:46
32楼
估计是水蒸气啊,楼主可以用测温仪测测啊 是不是有点发热啊
回复
stella_two
2010年02月26日 14:23:31
33楼
:L 应该就是水汽了。就跟你冷天打哈欠会有白汽一样
回复
短路以后
2010年02月26日 16:10:33
34楼
没有照片,什么依据都没有。只能说水气的可能性大些。
回复
dqzdhyl
2010年02月26日 16:31:52
35楼
户外变压器,水汽。
:) :) :) :) :) :)
回复
tjlclc
2010年02月27日 09:01:32
36楼
水蒸气
回复
zjbaiyu
2010年02月27日 16:21:02
37楼
应该是水气,户外温度低的时候,都能看到。楼主上班的时间太短了,好多情况都没见到过。
回复
cckkjj
2010年02月27日 21:22:53
38楼
现在红外测温仪好找,用测流感的就行!
回复
lhl_050101
2010年02月28日 17:55:07
39楼
应该是接头处发热引起的,建议LZ在天气好转时进行检修
回复
mygod12
2010年03月01日 10:47:30
40楼
雨水过后还有发生吗?
回复
洛学
2010年03月01日 13:42:12
41楼
关注具体情况,等待结果,做个记号
回复