急!急!现有一水泥厂工程,依山而建,厂区内台段较多,高差较大,且很多挡墙,有的挡墙有9米高,室外排水管敷设时比较困难。请教高手,室外排水管在挡墙处是否可以按立管方式敷设至下一台段。要注意些什么。谢谢。
急!急!现有一水泥厂工程,依山而建,厂区内台段较多,高差较大,且很多挡墙,有的挡墙有9米高,室外排水管敷设时比较困难。请教高手,室外排水管在挡墙处是否可以按立管方式敷设至下一台段。要注意些什么。谢谢。
2楼
没有遇到过,不过我想应该可以的吧,只要2个转角处用支墩固定好就行吧
回复
3楼
我现在这边也是在做一个水泥厂的项目。这种挡墙高差比较大的时候,排水管他们是这样做的:不用立管,而是用砖墙砌一个相似于“立管”的通道,里面用砂浆抹平就完了。
回复
4楼
同意楼上的。
第一:用管的话,应该没有相关规范作依托,规范规定的用管坡度是有限定的;
第二:坡度太大,用管的话,水流对管的冲击太大,久而久之管就破裂了。
回复
5楼
同意楼上的意见,补充一点,就是在穿越挡墙或构筑物时注意防水的处理。
回复
6楼
穿挡墙落水时,按跌水井的做法,管材上选择铸铁管或给水用塑料管。
回复
7楼
对,选用跌水井是合适的。:victory: :victory:
回复
8楼
用管的话,应该没有相关规范作依托,规范规定的用管坡度是有限定的;
回复
9楼
用管也可以,用墙也可以。只要不出问题就行。
回复
10楼
对,选用跌水井是合适的。
回复
11楼
请教砖墙砌一个相似于“立管”的通道做法,做多大。如果选用铸铁管,转角处怎么处理,做跌水井的话,管径300~600,一次跌水高度不超过4m,如今9米高差怎么做。
回复