现有一个高压配电室,分段运行,每段带一台高压风机,6KV 1000KW,电机是直接启动,运行几个月后,发现电机电流已接近额定电流109A,现准备换一台电机6KV 1250KW,风机不变,现在的情况是根据书的的计算,电机是不能直接启动的,可我们院的老工程师说可以!我就想问一下大家如何看待这个问题??现在我都不知道如何做图了??急!!!!!请高手指点!
现有一个高压配电室,分段运行,每段带一台高压风机,6KV 1000KW,电机是直接启动,运行几个月后,发现电机电流已接近额定电流109A,现准备换一台电机6KV 1250KW,风机不变,现在的情况是根据书的的计算,电机是不能直接启动的,可我们院的老工程师说可以!我就想问一下大家如何看待这个问题??现在我都不知道如何做图了??
急!!!!!请高手指点!
2楼
我找了一家做高压软启的,报价要30多万,不过要比液态电阻的要好,他说是可控硅的,我可不想用液态电阻,那东西太占地方,而且维护也麻烦!
回复
3楼
既然你有计算,能否先公布一下你的计算结果?直接启动时,电压损失能否满足要求?
回复
4楼
回复
5楼
电压损失不能满足要求,可原来1000KW算时也不满足要求呀!
1250KW是82%,1000KW的是84%
回复
6楼
经过实践检验,6KV 1250KW电机可以直接启动,现在运行良好
回复
7楼
不知你是用什么计算的,可能是计算条件的参数给的不对。
回复
8楼
我用过1250KW直接起动的,地空气压缩机负荷.不过是同步电动机!励磁部分很麻烦也容易坏!整死人呀!当时是时好时坏!就那样交工了!
回复
9楼
能否直接启动,一方面计算电压降,最主要的是验算上级电网或变压器的容量是否满足要求!
回复
10楼
最好采用软启动
回复
11楼
同意!
回复