最近做了套图,量好大,以前有的时候没标,现在也不想标问下是否一定要标
最近做了套图,量好大,以前有的时候没标,现在也不想标
问下是否一定要标
32楼
专业,敬业,中国缺乏这样的精神
回复
33楼
一般要标的,反正我都是标的,可以给施工带来方便,标明导线根数也可以在一定程度上判断灯的控制情况。
回复
34楼
我现在是3根不标,2根跟3根以上的标,因为现在照明也要求是有PE线,所以大多数是3根线,3根我就不标了,施工说明里说明一下未标示导线根数处为3根就可以了
回复
35楼
当然要标根数啊,图纸深度建设部有深度条文规定的
回复
36楼
你不标人家施工单位懂点的知道配几根线,但是工程量结算时也麻烦
回复
37楼
体现设计水平就在细节上。。:time:
回复
38楼
同意版主的意见!设计要严谨、注重细节。
回复
39楼
设计深度要求上要标的, 若是全穿3根导线的照明插座会路那可以在设计说明中注明哦!!!
其余凡多于2根的照明灯具会路和其它性质的会路均要标上!!
回复
40楼
要是少于3根一下的可以不用标示,但是大于等于3根的就一定要标示了:)
回复
41楼
需要标注,除了两根导线的不需要