12楼
这个报警阀装在室外,在北方的话需要做防冻啊!
回复
13楼
1 报警阀宜安装在室内,水力警铃可以安装在室外;
2 报警阀距地面高度宜为1.2米,两侧与墙的距离不小于0.5米,正面与墙的距离不小于1.2米;
3 报警阀的排水管(DN50)应落至地面的排水沟内;
4 DN150的管道直接放在地面上不合适;
5 报警阀的立管应加装支架管卡;
做的不专业,这样的工程肯定过不了消防验收。
回复
14楼
报警阀能装在室外吗?
回复
15楼
支持13楼意见
回复
16楼
水泵接合器离墙太近了吧
回复
17楼
防冻是必须的
回复
18楼
这个一定要收下的。
回复
19楼
2 报警阀距地面高度宜为1.2米,两侧与墙的距离不小于0.5米,正面与墙的距离不小于1.2米;
还是有人看的很仔细的。
回复
20楼
本来想收藏图片的。
怎奈做的不是很到位。不收了。
回复
21楼
好东西,楼主辛苦了!
回复