兄弟做的超市,层高大于6米。理论上可不划分防烟分区,但超市面积太大,做一个分区风量受不了?是否可以还按划分若干分区,按最大分区面积x120设计?
兄弟做的超市,层高大于6米。
理论上可不划分防烟分区,但超市面积太大,做一个分区风量受不了?
是否可以还按划分若干分区,按最大分区面积x120设计?
2楼
规范上不划分就不划分。做点大风量的消防风机么。在上海的话排烟量就小咯。
回复
3楼
大型的超市一般情况1000平米做一个防烟排烟系统,与空调系统相对应,防烟分区可以按照设计意图划分的。
[
本帖最后由 lz689706 于 2010-2-7 14:16 编辑 ]
回复
4楼
这个表述以偏概全,规范规定层高大于6米的空间不划分防烟分区,如何回答?
回复
5楼
没有必要划分防烟分区,如果排烟量确实非常大,可以考虑分成2-3台排烟风机。同一个防火分区时可以使用一台以上排烟风机的。只要发生火灾时同时启动即可。
回复
6楼
我想知道这时的排烟量是怎么算的?*60吗?
回复
7楼
这要看风机担负几个防烟分区了,详细可以参考高规和建规:)
回复
8楼
没有划分防烟分区,那就是按面积x60计算排烟量了。
回复
9楼
支持版主
回复
10楼
规范说的可是净空6米,并不是层高6米。超市一般不做吊顶,可用梁作为防烟分区线,排烟量则按最大防烟分区*120算
回复
11楼
若净空高度大于6米,则可不划分防烟分区,排烟量按每平米60算
回复