设计参数抗震等级问题
xiulin_hao
xiulin_hao Lv.2
2005年07月28日 14:02:16
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

1122530529381.gif

免费打赏
zb001
2006年01月09日 17:24:52
102楼
钢结构、砌体结构没有抗震等级,计算时可选“5”不考虑抗震构造措施。
回复
dlfkhan
2006年01月19日 21:21:54
103楼


这个我也没搞明白。
回复
xnsyxy
2006年01月20日 16:58:47
104楼
底框的要求比较高,梁柱的混凝土标号规范有要求。
回复
lxbxl
2006年01月21日 18:35:43
105楼
《砌体结构设计规范》

第10.4.15条 配筋砌块砌体剪力墙连梁的构造,当采用混凝土连梁时,应符合第9.4.12
条的规定和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中有关地震区连梁的构造要求;
当采用配筋砌块砌体连梁时,除应符合第9.4.13条的规定外,尚应符合下列要求:
1 连梁上下水平钢筋锚入墙体内的长度,一、二级抗震等级不应小于1.1 a,且不应小于
600mm;
2 连梁的箍筋应沿梁长布置,并应符合表10.4.15的要求:
3 在顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内,应设置间距不大于200mm的构造箍筋,箍筋直
径应与连梁的箍筋直径相同;
4 跨高比小于2.5的连梁,在自梁底以上200mm和梁顶以下200mm范围内,每隔200mm增设水
平分布钢筋,当一级抗震等级时,不小于2 12,二~四级抗震等级时为2 10,水平分布钢筋
伸入墙内的长度不小于30d和300mm。
5 连梁不宜开洞。当需要开洞时,应在跨中梁高1/3处预埋外么不大于200mm的钢套管,洞
口上下的有效高度不应小于1/3梁高,且不应小于200mm,洞口处应配补强钢筋并在洞周边浇
注灌孔混凝土,被洞口削弱的截面应进行受剪承载力验算。
连梁箍筋的构造要求表10.4.15
抗震等级
箍筋加密区箍筋非加密区
长度箍筋间距(mm) 直径间距(mm) 直径
一级2h 100 10 200 10
二级1.5h 200 8 200 8
三级1.5h 200 8 200 8
四级1.5h 200 8 200 8
注:
h为连梁截面高度;加密区长度不小于600mm。
第10.4.16条 配筋砌块砌体柱的构造除应符合第9.4.14条的规定外,尚应符合下列要
求:
1 纵向钢筋直径不应小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不应小于0.4%;
2 箍筋直径不应小于6mm,且不应小于纵向钢筋直径的1/4;箍筋的间距,应符合下列要
求:
1)地震作用产生轴向力的柱,箍筋间距不宜大于200mm;
2)地震作用不产生轴的柱,在柱顶和柱底的1/6柱高、柱截面长边尺寸和450mm三者较大值
范围内,箍筋间距不宜大于200mm;其他部位不宜大于16倍纵向钢筋直径、48倍箍筋直径和
柱截面短边尺寸三者较小值;
3 箍筋或拉结钢筋端部的弯钩不应小于135°。
第10.4.17条 夹心墙的自承重叶墙的横向支承间距,宜符合下列规定:
1 8、9度时不宜大于3m;
2 7度时不宜大于6m;
3 6度时不宜大于9m。
第10.4.18条 配筋砌块砌体剪力墙房屋的楼、屋盖宜采用现浇钢筋混凝土结构;抗震等
级为四级时,也可采用装配整体式钢筋混凝土楼盖。
页码,56/66 砌体结构设计规范GB50003-2001


结构规范里这么说,说明连梁是有抗震等级的,但连梁的抗震等级怎么确定,我规范里酒是找不到!!!!!
回复
tjzys
2006年01月24日 11:53:11
106楼
抗震等级对纯粹的砖混结构没有影响
回复
zhusir123
2006年01月27日 13:41:58
107楼
在计算砌体结构中的梁时,用PK计算选不同的框架抗震等级会有不同的结果。
尤其是梁的箍筋,因为各自计算方式不同嘛 !
回复
cmg_saint
2006年02月10日 10:59:14
108楼

一般是这样做,但对于地震区的砌体结构,只要梁和构造柱相连,我都要在相交除上下左右500范围内箍筋加密为@100。砖混结构房屋是要用构造措施来保证地震时不塌的。
回复
wuguan888
2006年02月14日 16:11:03
109楼
多层建筑带有地下室,要采用概念设计,建模时不予以考虑。
回复
wuguan888
2006年02月14日 16:13:29
110楼
不知我有没有说清楚
上部采用框架结构,地下室外墙用混凝土剪力墙
结构建模,没有这种“框剪”。
回复
dzh896
2006年02月17日 15:15:33
111楼
结构形式填的有问题
回复