砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

砌体结构,设计参数框架抗震等级一是四级还是非抗震还其它。

1122530529381.gif

免费打赏
lilaoshu
2006年02月23日 15:55:54
112楼
对于底框结构,选好抗震等级是很必要的,大家可以试试,三级和四级生成的梁里,箍筋的型号是不一样的
回复
halindar
2006年02月23日 16:58:02
113楼
砌体结构物抗震。
回复
yk971671
2006年02月23日 22:22:16
114楼
鄙人认为,在抗震设防烈度不高(如6,7度)的砌体结构中,抗震等级对砌体抗震验算没什么大的影响.但对较高如8,9度时,纯粹的砌体,而不考虑配筋时,影响是大的.要不规范对高烈度地区砌体有更高的要求呢!
回复
结构小龚
2006年02月24日 16:11:13
115楼
我也遇到过相关问题,
还有在结构总说明中的抗震等级也不用说明,
但是如果有局部框架等砼结构的话就需要说明了。
回复
jllfisher
2006年02月24日 22:52:22
116楼
砌体只与地震烈度有关,与抗震等级无关!
回复
lhg85125
2006年02月24日 23:38:46
117楼
我选的默认的
回复
tyuming1129
2006年02月27日 10:44:01
118楼
什么也不用管吧 结果一样的
回复
wjd-0189
2006年03月09日 21:00:21
119楼
抗震规范有明确规定:纯砌体结构(高层配筋砌体除外)没有抗震等级的概念,在计算时抗震等级一项随输几都无所谓。