请教各位师傅们!为什么在使用SC导管时跨接地线用钢筋跨接,而且焊缝饱满、焊接倍数达到标注要求;而同一管线(同一部位)采用JDG导管一个紧钉螺丝就满足接地要求了。这是从什么原理上考虑的
请教各位师傅们!为什么在使用SC导管时跨接地线用钢筋跨接,而且焊缝饱满、焊接倍数达到标注要求;而同一管线(同一部位)采用JDG导管一个紧钉螺丝就满足接地要求了。这是从什么原理上考虑的
免费打赏
加肥猫
2010年02月09日 14:26:18
2楼
这是由于各种管线的安装方式不同,都能达到接地要求
回复
aizhuwa
2010年12月21日 22:13:20
3楼
期待更多解释
回复
fycbw369
2011年02月22日 18:23:42
4楼
SC管丝接时需要跨接地线,焊接时就不需要了。至于JDG管,因为其镀锌良好而且连接管件能达到接地要求,不需跨接线。
回复
rfygh
2011年02月22日 23:17:10
5楼
同意楼上观点。。。。。。。。。