室外给排水、采暖管道埋深是多少?
laiyige2006
2010年02月10日 09:03:58
只看楼主

设计地区:辽宁营口冰冻线:111cm室外标高:-0.300m1、请问设计图纸时,给水、排水、采暖、消防管道室外标高是多少?2、有人做的是排水标高是-1.100m,也就是埋深800mm行不行?(规范要求是:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,我认为不合适,但别人为什么做埋深800的呢)

设计地区:辽宁营口
冰冻线:111cm
室外标高:-0.300m
1、请问设计图纸时,给水、排水、采暖、消防管道室外标高是多少?
2、有人做的是排水标高是-1.100m,也就是埋深800mm行不行?(规范要求是:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,我认为不合适,但别人为什么做埋深800的呢)
免费打赏
sunautumn_chen
2010年02月10日 13:32:47
2楼
按规范设计,没有理由违反,如果埋深小,需要做保温。
规范不是认为合适不合适就可以违反的。
回复
lz689706
2010年02月10日 22:54:24
3楼
按冻土线做吧!实际严寒地区当地施工时,施工会降低埋深。采暖管道好像800-1500没有按冻土考虑的。
回复
liqiang22137
2010年02月15日 21:14:37
4楼
按规范设计,没有理由违反,如果埋深小,需要做保温。
回复
水蓝兰
2010年02月15日 21:30:16
5楼
应该按照规范去做,各专业都有,依照规范再结合具体情况确定最好!
回复
mygpdlx
2011年04月27日 12:00:58
6楼
回复
fastforever
2011年04月29日 09:58:16
7楼
生活污水(或类似水质的污水)可以在冰冻线以上。但是你要注意一点:“排水标高是-1.100m”,室外管线的标高为管底标高,除去管径200-300mm,埋深只有500-600mm。
回复
hao276
2011年05月17日 09:58:00
8楼
铸铁管事冰冻线上150 塑料管(UPVC)的规范上我没记错的话是冰冻线上500也可以
回复
mengmeng88825
2015年03月09日 16:06:12
9楼
如果是塑料管可以在冻土线以上0.5m
回复
暖通陈生
2017年09月28日 15:37:18
10楼
GB50974-20148.2.6.3管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。GB50015-2003室外给水管道的覆土深度管顶最小浮土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,排水是冰冻线以上0.15m
回复

相关推荐

APP内打开