请教下10KV交流供电送配电装置系统调试
yezishiwo
yezishiwo Lv.2
2010年02月10日 19:04:00
只看楼主

请教下 10KV交流供电送配电装置系统调试,高压柜 有什么内容 ,应该怎么做,谢谢:call:

请教下 10KV交流供电送配电装置系统调试,高压柜 有什么内容 ,应该怎么做,谢谢:call:
免费打赏
yezishiwo
2010年02月10日 19:17:29
2楼
10KV交流供电送配电装置系统调试有什么内容,是安装的人做吗?
回复
yezishiwo
2010年02月10日 19:45:05
3楼
没有人知道应该做什么工作内容吗??
回复
lingxuct
2010年02月11日 09:27:08
4楼
我知道,现有事,等一会再说
回复
mwf78
2010年02月11日 09:43:56
5楼
综合保护调试(定值,变比等),安装的人有资质吗?有资质是可以的。一般是电业局有专业调试部门。要以电业局为准,不然别人做了人家不认帐。不给你送电。呵呵,说的有点严重!:handshake
回复
ljzeng808
2010年02月11日 09:49:01
6楼
主要是电气试验包括母线、断路器、避雷器、CT、和继电保护定值的设定与试验。
回复
lingxuct
2010年02月11日 10:42:46
7楼
二块:耐压试验和保护试验。
回复
m-epri
2010年02月11日 11:04:47
8楼
支持5,6,7楼说法!
回复
yezishiwo
2010年02月12日 23:22:58
9楼
谢谢指教,只安装.可以不调试吗/
回复
lingxuct
2010年02月13日 07:47:34
10楼
不调试就不能送电,因保护功能没做过试验,就无法确定保护的正确性;没有耐压试验,就无法确定设备是否有缺陷。
回复
lqc840319
2010年02月15日 12:20:36
11楼
10kv系统的调试一般有进线的相序检查,真空断路器动静触头检查、地道分合是否灵活,驱进机构是否灵活可靠,二次仪表是否能够正确显示一次地刀、手车、断路器的位置。二次控制回路是否能按照图纸设计的逻辑可靠 动作、微机保护装置的调校一般要有资质的单位进行例如电力局等。
回复

相关推荐

APP内打开