只看楼主

我这有台水泵,电机的型号是Y-160M2-2,额定功率为15KW,额定电流为29.4A,三角形接法。电机在实际运行时,根据电机微电脑保护器上显示,A、B、C三相电流均为9A。个人感觉电机的利用率太低了,想换成小点的电机,但不知道该换成多大功率的,更换后的节电效果如何也不是太清楚,小弟刚入此行,希望各位大侠指点一下,谢谢!:loveliness:[ 本帖最后由 feng_zhe 于 2010-2-11 09:49 编辑

我这有台水泵,电机的型号是Y-160M2-2,额定功率为15KW,额定电流为29.4A,三角形接法。电机在实际运行时,根据电机微电脑保护器上显示,A、B、C三相电流均为9A。个人感觉电机的利用率太低了,想换成小点的电机,但不知道该换成多大功率的,更换后的节电效果如何也不是太清楚,小弟刚入此行,希望各位大侠指点一下,谢谢!:loveliness:

[ 本帖最后由 feng_zhe 于 2010-2-11 09:49 编辑 ]
免费打赏
lujing9452
2010年02月11日 09:52:41
2楼
水泵电机需要系数永远都是小于1的。。。换电机要看水泵扬程曲线的。。。这个比较麻烦的。
回复
lingxuct
2010年02月11日 10:57:11
3楼
“感觉电机的利用率太低了,想换成小点的电机,但不知道该换成多大功率的,更换后的节电效果如何”

电机在功率消耗上是能自动调节的,额定电流29.4A的电机在运行中只有9A电流,就是自动调节的结果。

在考虑节能问题,只在9A电流上研究了,如果换小功率电机,可以提高cosφ,但这点上,我有另外的想法:

你把电机换小了,如果有一天水泵负荷加大,小电机会烧的。
如果换小以后,节能最理想,电流减小到“0”A!!你能节约多少电费???

如果是294A在90A运行中,可以另装一台45KW的小泵,开小泵停大泵,才有节能效果。
我们在想节能的同时,也应考虑“投入与产出”的分析。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-11 11:00 编辑 ]
回复
红苹果
2010年02月11日 12:05:16
4楼
:)
换多大得经过计算才能确定,这是水暖专业的事,可以参考他们的计算书籍计算。。。
回复
mingqinai
2010年02月11日 16:03:27
5楼
:victory: :victory: :victory: 建议就不要换了啊!