你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?
tjjg
tjjg Lv.4
2005年07月28日 21:26:22
只看楼主

曾几何时,突见有的设计单位所设计的多层砖混结构房屋钢砼墙下条基中多了一种叫做AQL(暗圈梁)的东西,于是各单位纷纷效仿,后来在地方颁布的结构标准图集中也发现了这种做法,周围的各设计单位更是趋之若鹜。但我一直不明白是何道理。几年前,曾就该问题请教于本院的掌门师兄,答曰:别的单位都设了,咱们也就跟着设了,从理论上讲,这有助于抵抗结构不均匀沉降。我还是想不明白,难道砖混结构层层设圈梁(有时在±0.000下还取消防潮层改为DQL)结构整体刚度还不够大、还不足以抵抗结构不均匀沉降吗?再者,如果地基真的是很不均匀,靠加设AQL真的就能起作用吗?

各位同行,你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?关于这个问题你又做何见解呢?

附:最近听到一件事险些让我乐喷。我单位设计的一个住宅小区所有墙下条基均设了AQL,施工图会审交底时施工单位问AQL钢筋构造问题,我们解释说参照图集03G363有关圈梁构造做法。结果施工时监理工程师非让施工单位按照框架结构柱下条基基础梁钢筋构造做法施工,造成施工队返工,已绑好的AQL钢筋浪费了相当一部分。事后,施工单位负责人告诉我就连质量监督站都说本不该如此处理,但该监理工程师居然还受到了甲方——开发公司的表扬。
免费打赏
大林
2007年02月07日 15:41:41
12楼
设置墙下钢筋混凝土条基中的AQL(暗圈梁)有益无害.钢筋混凝土条基中的钢筋按计算的倒悬臂构件设置,纵向仅仅设置少量构造钢筋.设置AQL后,对调整建筑物纵向不均匀沉降作用明显.
回复
yaya31123
2007年02月07日 17:38:58
13楼

这位老大,你说这些有什么依据啊?
砖混的计算模型跟有地梁的框架是一样的么?
我认为,相邻地基AB承载力或压缩摸量相差较大,墙体两端分别落在AB上时,在此墙的条基下加暗梁,
对抵抗不均匀沉降有一定的作用。
我一般情况下不设
回复
lcc0902
2007年02月12日 09:18:18
14楼
我们设计院一般都在条形基础的底部设置基础圈梁,不在基础上不在设置暗梁了!
回复
zhangheng606
2008年05月09日 16:55:21
15楼
有没有详细点的依据,传上来
回复
niwoyouyuan
2009年05月13日 16:59:45
16楼
AQL和DQL有什么区别吗?
回复
jiangjianwuz
2009年08月17日 12:08:10
17楼
受益了。。。。
回复
jiangjianwuz
2009年08月17日 12:09:04
18楼

那这个AQL该如何计算的?
回复