混凝土在用于道路、楼板或薄壁等部位时,常会出现表面“起粉”、“露砂”等现象。虽然混凝土表面的“起粉”并不影响其抗压强度等级,但会严重破坏混凝土路面或楼面的耐磨性、抗渗性、美观性与长期耐久寿命,对工程质量不利。施工部门常将拌制混凝土时掺入的粉煤灰或水泥厂家磨制水泥时掺入的混合材等水硬性较差的材料当成是导致路面“起粉”的罪魁祸首,认为这部分材料密度较小,易富集于新拌混凝土表面,从而导致混凝土表面硬度大幅度下降,造成
混凝土在用于道路、楼板或薄壁等部位时,常会出现表面
“
起粉
”
、
“
露砂
”
等现象。虽然混凝土表面的
“
起粉
”
并不影响其抗压强度等级,但会严重破坏混凝土路面或楼面的耐磨性、抗渗性、美观性与长期耐久寿命,对工程质量
不利。
施工部门常将拌制混凝土时掺入的粉煤灰或水泥厂家磨制水泥时掺入的混合材等水硬性较差的材料当成是导致路面
“
起粉
”
的罪魁祸首,认为这部分材料密度较小,易富集于新拌混凝土表面,从而导致混凝土表面硬度大幅度下降,造成
“
起粉
”
。混凝土供应站则认为,混凝土表面
“
起粉
”
主要是施工过程振捣
过度或施工后养护不当造成的,与混凝土材料本身及是否掺有粉煤灰无关。
12楼
aaaaaaaaaaaaaaassddddddddddd
回复
13楼
我靠,,,二次抹面,可以控制起粉,要控制好抹面的时间
回复
14楼
我觉得是水泥的问题,粉煤灰用量过大或者是水泥用量过少才起沙
回复
15楼
大家都了解。我这有个项目就有这个问题,下下来研究研究,谢谢楼主
回复
16楼
原因可能是:
1、混凝土砂率过大且细骨料偏细;
2、浇筑时坍落度偏大;
3、水灰比过高;
4、混凝土配合比中粉煤灰掺量过高;
5、浇筑后养护不到位。
回复
17楼
回复
18楼
主要是1、水灰比
2骨料粒径
3、振捣
回复
19楼
起粉的情況 , 对于地台类 , 由表层水泥漿密实性不足而在混凝土凝固后, 失水而出现微风孔, 在外力塗抹下, 將会出现起粉情況, 固一般做地台时 , 有經驗的承建人员 , 將在地台打磨时 , 加入水泥粉, 來补足此情況出现
回复
20楼
1.砼表面的收浆时间和次数、浇水养护的时间。2.撒干水泥所致。
回复
21楼
是有这样的问题,许多自建房产生纠纷就是说混凝土上表面强度低,感觉施工方偷工减料,施工方也挺委屈,但也不知是何原因,现浇板整体强度可以,但上表面“起粉”,如同楼主所述。:)
回复