地下车库排烟量计算问题?
engineerjiang
2010年02月16日 12:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。

2010年02月23日 16:33:55
12楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复
liyanliang1189
2010年02月24日 11:50:13
13楼
也认同排风按3米,排烟实际板下净高的算法
回复
jesslee888
2010年02月24日 13:20:56
14楼
呵呵,学习了
回复
wohaitao
2010年02月24日 15:05:20
15楼
地下车库排烟是6次/小时,进风一般采用车道自然进风 如果风压低于50帕的话 就必须机械进风了
回复
z272121231
2010年02月24日 16:00:55
16楼
:victory:
回复
qty1260
2010年02月24日 17:17:45
17楼
排烟是按换气体积计算的,所以可按板下净高。
回复
xianjianren
2010年02月24日 22:03:43
18楼
也认同排风按3米,排烟实际板下净高的算法
回复
jhwcz2005
2010年02月25日 15:34:38
19楼
应该按实际层高计算,设计中排风量和排烟量是相同的。
回复
钟凝
2010年02月25日 16:55:07
20楼
技术措施里都有的,看看就知道了,大家说的都很对
回复
仙鹤
2010年02月26日 15:40:12
21楼
:time:
回复

相关推荐

APP内打开