地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复
13楼
也认同排风按3米,排烟实际板下净高的算法
回复
14楼
呵呵,学习了
回复
15楼
地下车库排烟是6次/小时,进风一般采用车道自然进风 如果风压低于50帕的话 就必须机械进风了
回复
16楼
:victory:
回复
17楼
排烟是按换气体积计算的,所以可按板下净高。
回复
18楼
也认同排风按3米,排烟实际板下净高的算法
回复
19楼
应该按实际层高计算,设计中排风量和排烟量是相同的。
回复
20楼
技术措施里都有的,看看就知道了,大家说的都很对
回复
21楼
:time:
回复