地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
选择双速风机时候高速的可以平时排风 消防排烟
回复
73楼
汽车库规范条文里不是说了排烟按3m算就足够了吗?还要讨论吗
回复
74楼
排风3米 排烟实际层高:)
回复
75楼
排烟量按实际层高,排风量小于3米的按实际层高,大于3米的按3米算
回复
76楼
排烟量应该按板下净高计算,排风量按楼主写的那个计算。
回复
77楼
排烟量按实际层高计算
回复
78楼
我是新人我需要学习
回复
79楼
排烟毫无疑问是按照实际层高X防烟分区面积X6次就算,通风量的话我觉得应该按照机械车库和普通小车车库分开来算。
回复
80楼
i学习了!:time:
回复
81楼
这样做不行,可以看看新版暖通空调手册1223页,每个防烟分区单独排烟。
回复