地下车库排烟量计算问题?
engineerjiang
2010年02月16日 12:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。

mengwang1234
2010年04月27日 11:35:59
72楼
排烟量按照实际层高
排风排烟合用
选择双速风机时候高速的可以平时排风 消防排烟
回复
kyben
2010年04月27日 14:21:56
73楼
汽车库规范条文里不是说了排烟按3m算就足够了吗?还要讨论吗
回复
laotian602
2010年04月27日 22:43:13
74楼
排风3米 排烟实际层高:)
回复
scenery1985
2010年04月29日 11:44:40
75楼
排烟量按实际层高,排风量小于3米的按实际层高,大于3米的按3米算
回复
iriekotoko
2010年04月29日 13:45:42
76楼
排烟量应该按板下净高计算,排风量按楼主写的那个计算。
回复
我的小山羊
2010年04月30日 12:22:41
77楼
排烟量按实际层高计算
回复
lcsxhm2008
2010年05月02日 00:10:02
78楼
我是新人我需要学习
回复
dnasuper
2010年05月02日 20:03:06
79楼
排烟毫无疑问是按照实际层高X防烟分区面积X6次就算,通风量的话我觉得应该按照机械车库和普通小车车库分开来算。
回复
gaozhilinwu
2010年05月03日 16:51:59
80楼
i学习了!:time:
回复
samyunfz
2010年05月04日 14:33:08
81楼

这样做不行,可以看看新版暖通空调手册1223页,每个防烟分区单独排烟。
回复

相关推荐

APP内打开