地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
地下车库要想利用车道自然补风,需要考虑以下几点:
1.车道是否设置了卷帘?
2.设置了卷帘需要考虑卷帘动作过程,按照现在电气专业的控制做法,一般不能补风了。
3.未设置卷帘,需要校核进风风速,一般不应超过1m/s。
回复
83楼
排烟量按实际层高计算
回复
84楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
正解
回复
85楼
排烟量按实际层高算你们是在哪本规范看到的?汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97的8.2.2条文解释是按3米算
回复
86楼
排风3米 排烟实际层高
回复
87楼
排烟按实际层高算
回复