12楼
不用,不用,不用
回复
13楼
学习
回复
14楼
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
天然气发电机应属于使用明火的设备,但机房内的设备宜按防爆设备选型,以防万一。
回复
15楼
同意这种说法
回复
16楼
一、根据新版GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》(尚未正式发布)第1.1.4规定:场所分类应由懂得可燃性物质性能、设备和工艺性能的专业人员进行,还应与安全、电气等工程技术人员商议。
二、建议将发电机房设为正压室,配置可燃气体探测器进行监控,这要比发电机房定性为爆炸性气体危险场所后的电力装置设计要简便得多。
仅供参考。
回复
17楼
直燃机与燃气无压热水锅炉机房是有燃气爆炸危险的特殊厂房
首先必须强调指出,燃气是极具爆炸危险的气体,爆炸下限很低(4%),直燃机与燃气无压锅炉是连续耗气量比较大的大型公共燃气设备(不同于小小的家庭住宅使用的燃气灶具和燃气热水器),其燃气管道、控制仪表、阀门和各种配件都比较多,致使燃气泄漏可能性相当大,叠加泄漏量比较多。如果机房里突然发生燃气管道破裂或仪表阀门和配件等损坏的严重事故,燃气泄漏就会非常严重,致使瞬间爆炸下限4%,这时如果事故通风换气设备发生故障,又遇上明火,机房就可能发生爆炸。退一步讲,就算不发生严重事故(实际上很难完全排除),哪怕平时细微缓慢的燃气泄漏,若通风换气不正常,不能及时排除或稀释时,也会越集越多,逐渐达到爆炸下限4%,再遇上明火,机房也可能爆炸。所以把直燃机与燃气无压热水锅炉机房定位为有爆炸危险的特殊厂房是合适的,不是耸人听闻!
回复
18楼
由于天然气的密度会低于大气,故此泄露的气体会往上跑。故此,灯具等都需要防爆的。
发电机组和锅炉如果采用天然气的话,可以不用考虑防爆。
因为很多发电机组的充放电装置,电瓶都是外露的。
房间内需要设置可燃性气体探测仪及事故风机。保证室内的泄露气体不会达到爆炸的极限浓度。
回复
19楼
1.根据《石油设施电气装置场所分类》(SY0025)-8.10.1条设有单台功率不超过的燃气或柴油发电机(透平)的通风良好的封闭区域是不需要分类的.为防止泄露,保证安全,将天然气发电机房内部可封闭区域划分为2区。
回复
20楼
电气设备肯定要用防爆了哦。
回复
21楼
学习了
回复