800KVA油浸变压器 配电方式选择
kyfkty
kyfkty Lv.2
2010年02月19日 22:16:17
来自于变压器
只看楼主

两台800KVA油浸变压器采用负荷开关熔断器组保护可以吗?一定要配断路器吗?如果不用断路器,如何保护变压器内部故障呢,又如何满足对800KVA以上变压器的继电保护保护要求呢?但是,目前的变压器采用波纹油箱,已取消了油枕,实际上已没有了重瓦斯保护,即使采用真空断路器,又如何实现呢?如采用此方案是否意味着就要采用干式变压器?如采用干式变压器、负荷开关、熔断器组合与采用油浸变压器、断路器组合在总造价上有多大差别,那个技术经济指标更好些?

两台800KVA油浸变压器采用负荷开关熔断器组保护可以吗?
一定要配断路器吗?如果不用断路器,如何保护变压器内部故障呢,又如何满足对800KVA以上变压器的继电保护保护要求呢?
但是,目前的变压器采用波纹油箱,已取消了油枕,实际上已没有了重瓦斯保护,即使采用真空断路器,又如何实现呢?
如采用此方案是否意味着就要采用干式变压器?
如采用干式变压器、负荷开关、熔断器组合与采用油浸变压器、断路器组合在总造价上有多大差别,那个技术经济指标更好些?
希望广大同仁不吝赐教,谢谢!
免费打赏
kyfkty
2010年02月22日 13:29:54
2楼
:) 没有人做过比较吗?
回复
electricity
2010年02月23日 10:15:23
3楼
可以用负荷开关加熔断器.  用真空断路器也可以. 用跌落式熔断器都可以. 用断路器价格高. 保护都可以实现. 用断路器我感觉保护更好.
回复
shl101652
2010年02月23日 16:22:31
4楼
熔断器
回复
kyfkty
2010年02月25日 12:42:31
5楼
如果从满足国家规范及节约资金两方面考虑,采用户外断路器 zw8是否更好些,有人这样用过吗,两台800变压器给一个电缆厂供电。
回复
xu951822
2010年02月28日 22:07:28
6楼
国家有相关规定、当地电力部门也有要求---800kVA变压器原则上必须采用电气保护,所以应该装设保护装置。至于变压器保护,有压力释放阀等,其二次接点可以作为变压器保护的接点跳开两侧断路器。
回复
xuan2281
2010年03月04日 19:04:24
7楼
800kVA的可以用负荷开关加熔断器保护,一般负荷开关的转移电流都可以达到要求,实际上这种保护方式比断路器的保护特性好。但是进线总开关就需要用断路器了。
随着整体制造水平的提高,800的变压器已经很少用瓦斯保护了,除非用户特别提出,据我了解大多数供电局也不会执行800以上变压器配瓦斯保护的要求
回复
wuhuzhangbin
2010年03月06日 21:11:29
8楼
800的变压器已经很少用瓦斯保护了,除非用户特别提出,据我了解大多数供电局也不会执行800以上变压器配瓦斯保护的要求..........
有依据吗,我怎么没听说过啊,现在有新规范说800不用瓦斯保护吗,如没有怎么能不按规范做
回复
lvbu0214
2010年03月18日 22:34:52
9楼
呵呵,先谢谢楼主的无私奉献,里面的些强制规定都是04、05年出的规范,不晓得有没出新版的
回复
lvbu0214
2010年03月18日 22:37:00
10楼
呵呵,先谢谢楼主的无私奉献,里面的些强制规定都是04、05年出的规范,不晓得有没出新版的
回复
dianqituzi
2011年05月06日 13:18:20
11楼
学习了,谢谢各位