请教各位大侠同一个系统中VAV和冷冻水变流量能同时一起使用么?
请教各位大侠
同一个系统中VAV和冷冻水变流量能同时一起使用么?
2楼
能,VAV不能再减少风量后,使用变流量
回复
3楼
受教,受教,菜鸟请教,采用VAV后系统的负荷是一个变值,为什么不用变流量系统啊?
回复
4楼
自控上的调节有什么讲究没有?
如果变流量运行,水流量变化导致送风温度变化,对VAVBOX是否有影响
互相之间会不会产生干扰?
VAVBOX的控制方式也很多,压力有关型,压力无关型,定静压控制,变静压控制,定送风温度控制,变送风温度控制,总需求风量控制等等
和水系统变流量的控制方式有什么配合要求没有?
回复
5楼
VAV的变化是根据房间的温度变化而变化,VWV系统是根据AHU的阀门开启度变化而变的。两者是不会产生干扰的。
回复
6楼
VWV系统在调节系统水量是,末端表冷器的进水量也根据电动阀的开度在变化,那么送风温度自然发生改变
而VAVBOX在改变风量的时候,由于风温的变化,不可能完全不受影响,除非在控制程序上做出相应动作
或者这样说,表冷器电动调节阀的调节依据是什么(根据回风温度?送风温度?回水温度?),VAVBOX的调节依据以房间温度为主要依据的同时,是否还要考虑送风温度的影响?
回复
7楼
两者本身不会干扰,但是对自控系统提出了一个要求,到底是先变水量,还是变风量?请做过的同志来回答一下。
回复
8楼
能 但楼宇自控很头疼
回复
9楼
这位大侠可有相关经验传授?
回复
10楼
學習了
回复
11楼
现在我有答案了
比较简单的控制方法是对应VAVBOX的空调箱AHU采用定送风温度控制(即水阀根据送风温度调节,保证送风温度不变)
而各末端VAVBOX还是根据自身的控制逻辑运行
因为要影响房间的负荷,无非是送风温度和送风量两大因素,至少固定掉一个变量,另一个就可以比较简单的控制了