电工口诀及讲解说明
ck1356384907
2010年02月20日 14:41:57
只看楼主

电工口诀及讲解说明 (一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2

电工口诀及讲解说明

(一)简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A

(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5

(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦
免费打赏
kloranger
2010年02月22日 08:57:26
12楼
学电气以来,一直是浑浑噩噩,没有像样的总结,很多的东西都是模棱两可,口角一看在回忆以前的东西还是有很多感受的:victory: :victory:
回复
zxw456789
2010年02月22日 09:31:56
13楼
学习了 很不错的资料 希望多多上传这样好的资料
回复
sunnyljc
2010年02月22日 09:57:13
14楼
谢谢
学习了 很不错的资料 希望多多上传这样好的资料
回复
hf6673853
2010年02月22日 14:17:26
15楼
不错,有这样的资料,就省的翻那么许多的书籍了。就希望多传一些总结性的资料。
回复
bossdyc
2010年02月22日 15:18:43
16楼
学习了。。。真是不错的东西啊,,谢谢楼主的大公无私,,,感谢楼主给我们电气人员总结出这么好的经验啊。。。向楼主同志致敬
回复
hhxhanhhx
2010年02月22日 15:40:18
17楼
十分感谢
回复
waitmykiss
2010年02月22日 16:55:32
18楼
以前没老重视,现在看看还是很需要的:lol
回复
加肥猫
2010年02月22日 20:46:32
19楼
:L 太长了吧,怎么可能记得住啊
回复
waterqqp
2010年02月22日 21:01:52
20楼
非常实用谢谢了
回复
schjb789
2010年02月22日 21:36:43
21楼
太好了,会减轻平时的工作量,谢谢楼主.
回复

相关推荐

APP内打开