电工口诀及讲解说明
ck1356384907
2010年02月20日 14:41:57
只看楼主

电工口诀及讲解说明 (一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2

电工口诀及讲解说明

(一)简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A

(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5

(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦
免费打赏
piguohui2007
2010年02月27日 11:17:12
62楼
学知网是个有5000G学习资料的下载网站,注册后可免费下载以下资料:
[目录]电脑网络|计算机教程|计算机教程2|局域网与广域网的设计与实现
[地址]http://www.stuknow.com/downlist/10002/3e3ffd4e0848bdf8785ffdd7f9c4d41a.htm?popid=piguohui3
回复
huoxuan1184
2010年02月27日 13:03:03
63楼
资料是不错,要是再加点注释就更好了。
回复
himin_zhb
2010年02月27日 14:47:34
64楼
不错 真的受益匪浅啊 谢谢
回复
chenhao1110
2010年02月27日 19:41:42
65楼
好实用的呀,真是多谢了,就是太长了,但要学,也没办法!
回复
xyedm
2010年02月27日 19:55:01
66楼
楼主厉害啊
回复
sunbin523
2010年02月28日 01:50:33
67楼
您太有才了,真是好东东。太辛苦了雷锋精神。
回复
pezlixinlong
2010年02月28日 17:26:27
68楼
不错,支持!谢谢分享!
回复
xyedm
2010年02月28日 19:01:25
69楼
想下载都不容易啊,别说是上传了,正是好人:time:
回复
红苹果
2010年02月28日 21:10:00
70楼
:lol
资料是不错,不少值得借鉴。。怎么没人加分。。。。
不过这么长每人背吧,哈哈哈
回复
yoyo2p
2010年03月01日 11:30:23
71楼
万分感谢,好东西!虽然很长,时不时翻出来看看,学习+温习,挺好
回复

相关推荐

APP内打开