电工口诀及讲解说明
ck1356384907
2010年02月20日 14:41:57
只看楼主

电工口诀及讲解说明 (一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2

电工口诀及讲解说明

(一)简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A

(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5

(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦
免费打赏
zhangxinge0909
2010年03月01日 11:34:14
72楼
做咱们这行的,要的就是楼主这样的精神:细致,认真,无私,谢谢楼主了,您是我的榜样!!
回复
lncy2002
2010年03月01日 14:45:04
73楼
楼主太好了。
回复
szllg
2010年03月01日 16:08:07
74楼
一般都是查资料,人老了一般是记不住的,现在网络方便,还是查电脑吧,这些留给年青人吧
回复
京南人士
2010年03月01日 16:43:17
75楼
:victory: :victory: :victory:
谢谢无私的楼主!
回复
zhang1244
2010年03月02日 20:42:13
76楼
很好啊 啊!!!
回复
wangxf
2010年03月03日 08:34:24
77楼
很不错的经验啊,值得收藏!支持!
回复
keen11keen
2010年03月03日 08:57:51
78楼
有点多...
回复
geyoubin
2010年03月03日 10:04:48
79楼
口诀其实真的是只适用于电工,做设计的还是认真计算为好,至少要知道如何计算来的
回复
houshucheng
2010年03月03日 10:37:51
80楼
谢谢楼主的奉献:time: :call: :call: :call:
回复
km20080708
2010年03月03日 12:11:54
81楼
学习了 , 很不错的资料, 楼主辛苦了,多谢,多谢!!!:)
回复

相关推荐