电工口诀及讲解说明 (一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2

电工口诀及讲解说明

(一)简便估算导线载流量

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A

(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5

(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦
免费打赏
chdlaq
2010年03月03日 16:17:40
82楼
谢谢 辛苦了 !
回复
dwxmgbyjs
2010年03月03日 16:36:45
83楼
感谢感谢,谢谢楼主分享:victory:
回复
dtwjl20
2010年03月03日 19:06:39
84楼
学习了 很不错的资料 希望多多上传这样好的资料 :victory:
回复
gstgz
2010年03月03日 21:23:53
85楼
多谢分享!
回复
ntyyy
2010年03月04日 09:19:21
86楼
谢谢
学习了 很不错的资料 希望多多上传这样好的资料
回复
sysyyy2001
2010年03月04日 11:23:01
87楼
感谢楼主,这是我见过最全的电工口诀。:time:
回复
xdetect
2010年03月04日 11:28:10
88楼

同感!:victory: :call:
回复
wuyankun2010
2010年03月04日 14:21:09
89楼
谢谢楼主辛苦了
回复
lesicey
2010年03月04日 16:51:34
90楼
:funk: 太长了,记不住
回复
wusitaiqy
2010年03月04日 18:20:24
91楼
学习了 很不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开