现在的低压配电房设备多半是不加备自投装置的互锁机构,但是互锁得要手动合闸的,如果变压器突然故障了,必须人工合闸联络,这个样子的话是不是安全系数偏低了些啊?我的问题是为什么不普及备自投装置呢?
现在的低压配电房设备多半是不加备自投装置的互锁机构,但是互锁得要手动合闸的,如果变压器突然故障了,必须人工合闸联络,这个样子的话是不是安全系数偏低了些啊?我的问题是为什么不普及备自投装置呢?
12楼
用双电源自动切换开关
回复
13楼
我认为有2方面的原因
1:用电单位认为没有必要加BZT,可能供电可靠性不高也无所谓
2:加入一台质量较好的BZT装置成本会增加1.5W左右
回复
14楼
这个主题所述的电气闭锁与“双电源自动切换开关”不是一概念好吧!
回复
15楼
路过,顶一下!
:time: :call: :victory: :handshake
回复
16楼
其实现在的设计多数设计为设有备自投,但当负荷较大时,由于上一级电力调度问题,好多电力局是不允许这样作,所以备自投设置成手动操作。
回复
17楼
期待高人更高深的解答
回复
18楼
成本太高
回复
19楼
造价、负荷性质方面的原因吧!供电要求高的地方自然会装,一般民用建筑不会考虑这方面的问题。
回复
20楼
设不设BZT,与负荷的重要性有关.如果2段所带负荷均有互备功能,BZT的作用就不是很大,这时候电力系统的稳定和避免二次故障发生反而突显重要.
回复
21楼
正好前两天我做了一个备自投的设计,对这个问题我发表些个人见解。
1:现在备自投装置很少用继电器的方式,都是加一个备自投装置。目前国内一些知名品牌的备自投装置价格还是比较贵的,比如前两天我做的那个项目用的是国电南自的产品,总共4台,最后给我们的价格是单台2.5万。所以说国内一般品牌的备自投价格应该至少在2万元以上。
2:我通过作自投装置的设计,对备自投也有了比较多的了解,其实备自投装置是把自动切换所要遵守的规则都融合到了一个装置里。比如说备自投装置有一个总闭锁功能接口,这个接口的功能是把所有不希望备自投动作的情况都接进去,比如说一段供电电源跳闸是由于该线路故障,这是备自投不能动作,因为一动作,二段电源就合到是故障点上了。对这种情况你可以将一段线路进线开关保护动作点接入到备自投闭锁接口,既一旦保护动作备自投就会被闭锁,不动作。以此类推你可以将所有不愿让备自投动作的情况的相应点接到备自投总闭锁。这只是举了备自投功能中的一种,对于其他功能我就不在这里多说了。建议大家可已在网上找些备自投装置的使用说明书看看就明白了。比如我用的就是国电南自的PSP642。
3:对于为何不少变电站不用备自投我觉得一方面你可以看看这个站的建造年代,如果时间较早,不用是很正常的,另外可能就是跟负荷供电可靠性等方面的情况有关。建议你应该问问设计院的人或供电局的专工。若果你是做电行业的,跟这些人打交道的机会还是很多的。问他们是非常权威的。
回复