求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
2楼
断开电源线 那为啥装电动两通阀 换装个其它型号的阀门算了
回复
3楼
大部分风机盘管二通阀为常闭,断开电源线会使其处于闭合状态。用于采暖的二通阀为常开,断开电源线会使其处于开启状态。
回复
4楼
一般不建议废掉,因为电动两通阀在很大程度上起到了水力平衡的作用。
一房间达到设定温度的时候,阀门关小,水可以流向其他房间。对于水力平衡不佳的管路,起到平衡作用。而一般我们的管路,并没有经过严格的水力平衡计算,还是要靠这些阀门的作用的。
回复
5楼
别平衡了,我公司做维护的单位好多都是因为平衡法们损坏不通水的,一般也就是一年多一点,基本上就开始了,建议废掉。寿命太短了。
回复
6楼
一般是常闭,但可以断开电源线后手动打在开启的位置上。
可是为什么要废掉不用呢?
回复
7楼
是否可以废掉,主要是看一下你的盘管控制方式,如果室温调节需要电动二通阀来完成就不能废掉,否则可以取消。
回复
8楼
我们施工单位做的时候都不要,要了后期全是这些小东西的麻烦。整改累死人,天天修。。。。
回复
9楼
我们是做施工单位的,建议取消掉。
回复
10楼
人家问的电动两通阀,不是平衡阀。
说要废掉的,都是施工单位,施工单位就不能不求低价买点质量过关的阀门么?这些麻烦都是自己找来的。
回复
11楼
不能取消电动两通阀,如果取消电动两通阀,盘管的冷冻水处于常通状态,而风机没开的话,整台盘管会挂满水珠。
回复