对于超过DN1000的大型空调冷却水水管路,不可能直接放置于支架上部,其管道支架需增加管托,哪位有这方面的参考图集?另大管路支架选取大家是如何计算得出的?

对于超过DN1000的大型空调冷却水水管路,不可能直接放置于支架上部,其管道支架需增加管托,哪位有这方面的参考图集?
另大管路支架选取大家是如何计算得出的?
免费打赏
mike700
2010年02月21日 15:21:15
2楼
这个得找结构专业了吧。

大家商量处理吧。
回复
deathgod007
2010年02月21日 16:33:41
3楼
支架先不说,就先说这种大型管道参考安装图集是什么就行了
回复
deathgod007
2010年02月22日 17:38:32
4楼
没老江湖懂这个吗?
回复
jian2194
2010年02月23日 21:37:47
5楼
专业厂商样本。哈
回复
chinalnkydlzc
2010年02月24日 15:22:18
6楼
框式支撑就可以!自已可以计算!使用工字钢、槽钢都可以!关键是结构支点的选择
回复
kacson211
2010年10月12日 15:21:44
7楼
都是经验法,我们安装过一个1100的水管,吊支架用HN200的H钢.
回复
65566534
2010年10月12日 15:44:31
8楼
冷却水不加管托也没事。
用工字钢做横梁,圆钢做抱箍就可以了。