400的雨水悬吊管用upvc可以吗
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年07月29日 14:37:31
只看楼主

一个厂房 因为不能做地沟,所以由一根400的塑料管悬挂承接8根160的雨水立管,不知是否可行?

一个厂房 因为不能做地沟,所以由一根400的塑料管悬挂承接8根160的雨水立管,不知是否可行?
免费打赏
yzht
2005年08月12日 18:11:30
2楼
不妥,也没必要,既然是厂房,何不让雨水管分别外排,以免下大雨时产生强度问题,反正厂房内也不存在上部空间问题和美观问题。
回复
bozi2008
2005年08月12日 20:26:45
3楼
建议分3组排放,就不用400,这么大了.
回复
shihongsheng
2005年08月12日 20:37:27
4楼
为最近刚做二幢大厂房,都采用分组埋地排放,用给水P.V.C做埋地管,每隔20米放一个密闭检查口.
回复
zhujiaming_12836
2005年08月17日 22:30:02
5楼
200以上的排水我建议用PE管
回复
wangganghand
2005年08月18日 08:03:41
6楼
朋友,你不能这样设计,根据规范1个雨水立管接4个雨水斗,UPVC管道能不能承压,你考虑没有?你考虑负压没有?
回复
cychm
2005年08月18日 11:00:12
7楼
不妥,UPVC不承压,实在要用,建议用PE、或他材料。最好再想其他的排水方式,悬吊很不好,就象楼上说的,还有负压的问题。
回复
塑料管大师
2005年08月18日 16:10:54
8楼
应该问题不大,最重要的是计算好pvc-u管的悬吊距离,我曾做过355mm的pvc-u管
回复
wei-zhs
2005年08月18日 17:06:49
9楼
不赞成!就算可行,但是一旦总管坏了,是不是全线坍方!
回复
xfd831
2005年08月19日 10:02:24
10楼
400的管子太大,做悬吊管问题严重!
回复
airwwj
2005年08月25日 09:45:18
11楼
是的我现在做的一个项目用的400的管子埋地做的,不过也有点小问题就是和结构地梁有点碰撞,最后协调好了,材料现在我改用PVC给水管!大家觉得怎么样